Pokud má a scanuje/zobrazuje BUxxx více vstupů a zapojíš jen některé, jeví se mi jako normální, že jsou další, "ve vzduchu visící" vstupy "ovlivňovány".
Šamanské řešení by mohlo být zapojit poslední dva vstupy, rozumné řešení je ostatní nepoužívané vstupy uzemnit nebo připojit na nějaké definované napětí (třeba na trimr, co je nastavený na cca 2,5V.
Podrobněji
Tiše předpokládám (a pochybuju, že je to jinak), že v čipu je jeden převodník, který jen přepíná svůj vstup na různé nožičky a simuluje tak více analogových vstupů. Vstup převodníku má nějakou nenulovou kapacitu. Pokud na první vstup přivedu napětí s potenciometru, po přepnutí na druhý nezapojený vstup tohle napětí bude změřeno i na tomto nezapojeném vstupu (nebo aspoň podobné napětí, ovlivněné vybíjením kapacity přes převodník). Pokud by další vstup byl uzemněný, poměrně rychle napětí z předchozího měření vybije a "ovlivňování" nikdo nepostřehne. Totéž se provede pokud by vstup byl zapojen na jiný potenciometr/trimr. Prostě nožička by neměla "viset v luftě".
Existuje teoretická možnost ovlivňování vstupů u potenciometrů s hodně dlouhými přívody, ale vzhledem k poměrně statickým napětím bych to skoro vyloučil.
|
|